jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
|
三菱FX3U控制伺服電機在編碼器計數到額定值旋轉一圈,WE-M4T編碼器1.0mm,編碼器計數與設定值相同與實際長度不符,長短不一,請大師給指點一下 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
先確認每圈收到的脈沖數對不對 如果不對,再查查是否有干擾。 集電極脈沖很容易被干擾。 可單獨把編碼器和PLC拿到辦公室內測試一下。 |
|
---|---|---|
|
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
|
謝謝,重做了程序可以了 |
|
---|---|---|
|