不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
參數設置問題 |
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
先排查一下線接的對錯,再看看參數,POT NOT 信號參數都確認一下 |
|
---|---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
電機調試的時候,按手冊的步驟來做。JOG搞得對。后面才會成功 |
|
---|---|---|
|
潔白的月光
級別: 探索解密
|
如果上面都對-你看看方向角的輸出會不會雙線圈了--。以前我做實驗把所以指令都寫進去了--一不小心雙線圈-導致定位指令不能反轉。那時候用PLSY了-所以沒留意這個雙線圈。 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
先用JOG功能試一下電機能不能正反轉,如果可以說明是上位機的控制出現異常,再去查接線與程序 |
|
---|---|---|
|
bruce2020
級別: 論壇先鋒
|
如果是新搞得項目。大部分還是沒有按手冊的步驟去一步步來導致的問題。首先JOG+,馬達數據要增大。如果變小。則要把馬達的旋轉方向設置一下。JOG+ 動作OK后,再測試JOG-,看馬達是否是數據值減小。做好了這兩步。后面的事就簡單了嘛。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
|
單方向能夠運轉,反向不可以,多數是方向線問題,當然程序錯誤也可以導致 書研自動化淘寶鏈接 http://shuyanzdh.taobao.com 接各種plc項目編程,plc教學培訓,www.shuyanzdh.com QQ(微信):2252241236,email:shuyanzdh@qq.com |
|
---|---|---|
|