moshaohui
級別: *
|
fx1s在使用fx1n-485-bd擴展版與溫濕度傳感器通訊時,數據偶爾讀取正確,更多時候與發送的最后一位數據一致,請問如何解決? 除此之外,想通過組態王讀取plc相應軟元件數據,應該使用什么設備或如何設置? 另:m8122應該在發送數據完畢后重新置位,但有時不能置位,是不是接線的問題導致傳輸沒有進行?也出現過m8123不能接通的問題。 梯形圖 監視結果 傳感器通訊協議 擴展卡與傳感器接線 [ 此帖被moshaohui在2017-12-03 13:25重新編輯 ] |
---|---|
|
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
|
如果你上位機有人機界面,你就用人機界面與傳感器器通訊,從你對傳感器通訊協議看,還不能確定是MODBUS RTU或是MODBUS ASCII模式,確定是哪種模式后,再人機中選 擇一個通訊口,PLC選MODBUS RTU 或MODBUS ASCII,然后參照傳感器說明書讀或?qū)懩膫地址,就可以在人機界面中讀寫數據了,不用寫PLC程序那么麻煩。 如果你上位機是組態王,就更簡單了,按上述方法,把傳感器當作PLC通訊就可以了。 |
|
---|---|---|
|
moshaohui
級別: *
|
之前的方案是pc作為上位機,plc和傳感器都接入到pc,數據在pc中轉——過程是pc接收傳感器數據,經過判斷后控制plc動作,這個做法已經完成了。可是這樣的控制方式會不會有問題? 之前看到建議的方法是plc作為上位機,讀取傳感器數據判斷后直接控制,pc只接收數據——這樣的方式是否更穩妥。 |
---|---|
|
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
|
程序編寫問題,數據發送與接收有沖突的地方 書研自動化淘寶鏈接 http://shuyanzdh.taobao.com 接各種plc項目編程,plc教學培訓,www.shuyanzdh.com QQ(微信):2252241236,email:shuyanzdh@qq.com |
|
---|---|---|
|