女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

簡單控制
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 690 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2024-10-30
查看簡單控制的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-04 22:00
用博途V14做的程序,硬件組態沒有錯誤,所有數字量模塊覺動作正常,只有模擬量的輸入輸出不正常,輸入4~20mA有電流但程序中檢測不到數值,模擬量輸出模塊設定數值后模塊沒有輸出,不知道原因,求助大家有遇到這樣問題嗎?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-05 08:43
先生:

    無論您使用何種軟件,首先您需要確保您的接線符合西門子模板規范手冊上的接線要求,其次,如果模塊為多量程模塊,您還需要正確設置量程塊,最后,才是在軟件內正確組態并編寫合適的程序。

    軟件無法幫助用戶正確接線和使用模塊。

Good Luck~
簡單控制
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 690 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-01-12
最后登錄: 2024-10-30
查看簡單控制的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-05 11:18
問題已經解決,博途硬件組態后自動生成的通道地址不能直接調用,自動生成的地址是%IW336,程序中調用要加P也就是%PIW336,我是直接在硬件組態時IO變量中建的變量標簽,程序中調用的標簽,所以模擬量的都不正常。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9538(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-12-05 12:07
引用
引用第2樓簡單控制于2017-12-05 11:18發表的  :
問題已經解決,博途硬件組態后自動生成的通道地址不能直接調用,自動生成的地址是%IW336,程序中調用要加P也就是%PIW336,我是直接在硬件組態時IO變量中建的變量標簽,程序中調用的標簽,所以模擬量的都不正常。



唉……………………外部模塊不是一直要加P來訪問的么