女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

jj03225
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 701 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-21
最后登錄: 2020-05-23
查看jj03225的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-04 16:45
各位老師請教一下,廠里一臺設備原來的FX3SA-30MR壞了采購買了個FX3GA-40MR    輸入原來的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么參數?連上觸摸屏會不會沒反應?觸摸屏要不要改參數?觸摸屏型號是:威綸TK6070ip。觸摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有備份。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 749 個
工控威望: 4440 點
下載積分: 4314 分
在線時間: 2969(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-12-21
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-05 09:20
1.輸出端子臺會有點出入,要注意.
2.程序轉換PLC型號時,轉換的記憶體位址因停電保持區會變動,觸摸屏會不顯示,要重新檢視過.
3.PLC上的PARAMETER跟DEVICE MEMORY一樣要跟著下載,但換型號可能位址會變掉.
4.觸摸屏跟PLC的通訊口如果是程序讀寫埠,那應該沒差,如果不是,通訊格式要再設定.
引用
引用樓主jj03225于2018-01-04 16:45發表的 小白求指導!原來的FX3SA壞了采購買了個FX3GA能不能用? :
各位老師請教一下,廠里一臺設備原來的FX3SA-30MR壞了采購買了個FX3GA-40MR    輸入原來的程序能不能用?要不要注意或者更改些什么參數?連上觸摸屏會不會沒反應?觸摸屏要不要改參數?觸摸屏型號是:威綸TK6070ip。觸摸屏的mtp文件和PLC的gxw文件都有備份。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
jj03225
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 109 點
下載積分: 701 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2016-10-21
最后登錄: 2020-05-23
查看jj03225的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-05 10:49
我新建一個文件設好CPU然后把原來那程序復制過去可不可以呢?
引用
引用第1樓brian于2018-01-05 09:20發表的  :
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1007 個
工控威望: 2686 點
下載積分: 22581 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-21
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-05 13:47
注意保持寄存器與保持繼電器即可     
工控人加油
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-05 16:06
可以換但是要注意,程序要修改
liangge108
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 165 點
下載積分: 302 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2014-12-20
最后登錄: 2024-12-23
查看liangge108的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-10 11:37
線接對了,還要觸摸屏的參數要重新設置和原料的一樣
學習促進!