機電小劉
級別: 探索解密
|
圖片:
RTB0A0前面條件以滿足,但監控到無法接通,沒有雙線圈,交叉參照的結果是一個線圈,一個常開觸點,一個區間復位(沒接通)。求大神解答 |
---|---|
|
機電小劉
級別: 探索解密
|
這個是在運行的設備了,之前一直正常的,停機了我同事 截圖回來的結果 |
---|---|
|
機電小劉
級別: 探索解密
|
主要是想找下造成這結果的原因,以后避免出現 |
---|---|
|
機電小劉
級別: 探索解密
|
這個也查過了,這幾個條件,是在不同動作步驟里置位,復位的結果,按照從上往下掃描的順序感覺沒什么問題。。。下次出現這種類似的情況我再做個程序看下是不是閃了。。。。 大神如果是這種情況的話有沒有辦法處理?畢竟這種情況很少出現 |
---|---|
|
sh313131
級別: 正式會員
|
......... [ 此帖被sh313131在2018-01-23 21:18重新編輯 ] |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
把sm400后面的軟元件監控一下時序圖?再看看是否有主控指令等。遇到過的是松下的PLC,keep指令直接接通無法復位,只能軟件復位。樓主可以在停機的狀態,強制試試。 |
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
之前碰過 在線修改元件,用[取代]方式 表面上是修改ok,但PLC並沒有更新 需將PLC重新啟動,才會更新。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |