女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-20 09:39
三菱PLC選型中有個IO點數 和IO設備點數。其中IO設備點數指什么?
求助大神
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-20 10:23
要看具體情況
有一些模塊,FX中比如FX3U-4AD,Q系列中比如QJ71E71-100,雖然上沒有輸入輸出,但也會占用IO點數。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2429 個
工控威望: 2860 點
下載積分: 4598 分
在線時間: 1204(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-12-16
查看libin520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-20 11:51
點數。用了模塊,不接實際輸入輸出信號,也占用點數的。尤其是中型以上機,一個通信模塊,定位模塊都占用點數。肯定要吃掉CPU總點數的。畢竟,cpu總支持的點數多少,決定你能加多少模塊。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
sport1988
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1837 點
下載積分: 4651 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2011-11-05
最后登錄: 2023-09-05
查看sport1988的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-20 11:57
圖片:
IO設備點數 不是遠遠大于設備IO數了?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-21 14:29
引用
引用第3樓sport1988于2018-03-20 11:57發表的  :
IO設備點數 不是遠遠大于設備IO數了?


這種情況是,這個CPU硬件只支持256點,這指本地I/O,包括QX42, QY42,等這樣的I/O模塊和Q68ADI  QJ71E71-100等這樣的模塊

但是如果做CCLINK,可以支持很多遠程I/O,比如AJ65SBTB1-32D這樣的遠程模塊。可以上千點。

嚴格來說,他的這個翻譯不太合理,容易讓新人產生誤會。

這里的設備IO應該翻譯成遠程IO
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(sport1988) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    chou2003
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 340 點
    下載積分: 28181 分
    在線時間: 276(小時)
    注冊時間: 2013-04-26
    最后登錄: 2024-12-21
    查看chou2003的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-03-24 16:06
    好好學習,天天向上。
    lijinniu
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 623 個
    工控威望: 3669 點
    下載積分: 29981 分
    在線時間: 1407(小時)
    注冊時間: 2007-08-17
    最后登錄: 2024-06-11
    查看lijinniu的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-03-27 16:51
    設備點數就是你實際要用的點數。PLC點數就是設備點數加上預留的點數這么來理解。