12樓  發表于: 2018-03-29 18:02
所謂的占空比就是高電平、低電平的時間比例如被控制的對象是固態繼電器則電路的開關速率可以做得很大,一般情況下采用脈沖的上升沿來控制固態繼電器的觸發
原理圖:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是資本;勤奮才能收獲
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-04-02 14:27
對加熱管進行通斷控制時,如果是常規的通斷控制,即當實際溫度低于設定溫度時,對加熱管一直供電,當實際溫度大于等于設定溫度時,關斷加熱管電源,那么實際溫度的超調會非常明顯,如果是對水進行加熱,一般會超調5℃左右,對空氣進行加熱時,超調溫度會在10℃左右。
而如果是使用PWM方式,并結合PID控制的話,對溫度的控制會非常精準,目前的溫度控制器基本上都是使用這種方式,其控制原理是:控制器會根據PID整定參數對PWM的輸出占空比進行實時調整,從而使加熱的實際溫度等于設定溫度。
PID控制PWM的具體的方法是:當實際溫度遠低于設定溫度時,PWM的輸出占空比會在90%或更高,當實際溫度越接近設定溫度時,PWM的占空比就會越小,當實際溫度保持住并與設定溫度相等時,PWM的占空比會調整至一個合適的范圍,一般理論上是在50%左右,但實際可能會比50%更低。
使用PWM的方式進行溫度調節,主要是通過加熱管通電是加熱、斷電是散熱的原理,通過調整加熱和散熱的時間,來使加熱管快速升溫,并最終保持加熱管的溫度恒定。
  • «