ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-28 15:45
工廠里有一臺三菱FX2nPLC壞了,就拿了一臺在舊設備拆下來的同型號的PLC裝上并把程序下載進去,但奇怪的是與威綸觸摸屏通訊沒問題但觸摸屏的數值顯示要不是星號就是顯示不正常,其它的開關量就沒問題,我用電腦監控PLC的程序寄存器顯示的數值是正常的與觸摸屏的地址也一致,然后我又把PLC拿到別的機臺去測試也是這種情況,這是不是PLC壞了
wworko
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 179 點
下載積分: 858 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-15
最后登錄: 2023-11-15
查看wworko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-28 16:22
下載之前應該是清除斷電保持的參數。也就是說初始化。
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-03-28 16:52
下載前我已經把PLC的內存全部清除了再下載新的程序還是那樣,我還把電池拆了等一天后PLC自動報警再從新把程序下載進去還是不行,真不知道是什么問題,就是觸摸屏上的數值顯示不正常其它開關量都正常,可以正常開機
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-03-28 18:02
應該是內存參數沒有下載到PLC里
ljj041986
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 267 點
下載積分: 7608 分
在線時間: 193(小時)
注冊時間: 2017-03-28
最后登錄: 2024-11-21
查看ljj041986的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-03-28 20:05
應該不會吧!我試過把一個很筒單的程序下載到PLC里面,觸摸屏那邊就有一個只用來顯示車速的數值顯示源件和一些開關量,意思就是我把一臺簡單機器的程序下載到PLC里面,再用這個PLC跟這個觸摸屏通訊,開機之后徐了車速沒顯示出來其它的開關量都可以正常使用,現在問題就是這個PLC不管下載什么程序但凡觸摸屏上有顯示PLC里的數據存儲器D的數值都不能正常顯示出來,以前一但什么機器的PLC壞了換一個PLC上去從新下載程序就能正常使用,現在用這個在舊機器拆下來的PLC下載程序到里面就會這樣,從來沒遇到過這種問題
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2050 個
工控威望: 2969 點
下載積分: 25199 分
在線時間: 1442(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-23
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-03-29 08:27
因為里面的數據初始值 是人家出廠的 時候設定的 換句話說 就是 你舊版PLC的數據沒有清除,就算清除了 你也要設定和原來類似的參數才可以運行  否則就是數據問題造成設備故障
項目、視覺、通訊QQ3515716
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-03-29 11:41
應該是觸屏數據譯碼的問題吧?就是傳輸時舊PLC對數據的譯碼傳輸和觸屏的不符。造成無法顯示。當然這僅是猜測。因為其他的我想不出。
多多奇奇
悟性不是資本;勤奮才能收獲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 129 點
下載積分: 469 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2022-12-24
查看多多奇奇的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-03-29 19:16
應該是編觸摸屏程序選擇的版本,和舊PLC版本不一樣或字體的選擇不樣
原理圖:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是資本;勤奮才能收獲
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-04-02 15:43
建議核對一下觸摸屏上數據輸入和數據顯示的格式和長度,按照樓主說的現象,應該是數據格式和數據長度不對導致的。
心碎了無痕
人不瘋很難成功
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 515 點
下載積分: 83440 分
在線時間: 681(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2024-12-23
查看心碎了無痕的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-04-03 11:32
引用
引用第8樓michael.guan于2018-04-02 15:43發表的  :
建議核對一下觸摸屏上數據輸入和數據顯示的格式和長度,按照樓主說的現象,應該是數據格式和數據長度不對導致的。



一般是這樣
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-04-03 11:42
引用
引用第8樓michael.guan于2018-04-02 15:43發表的  :
建議核對一下觸摸屏上數據輸入和數據顯示的格式和長度,按照樓主說的現象,應該是數據格式和數據長度不對導致的。

有道理,顯示元件不對就會變星號
hdh5678
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 225 點
下載積分: 556 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2021-07-16
查看hdh5678的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-04-03 16:46
換一條電纜試試,我以前碰到過類似的問題,結果是編程電纜的問題
  • «