lgh250499231
級別: *
|
求助各位大俠,威綸通MT8071IE人機界面上電后出現plc(三菱fx3u)RUN燈熄滅無任何輸出,拔掉通訊線后plc RUN 燈就亮了,同時人機上面顯示時間校正,怎么也沒弄明白,望前輩解讀。謝謝! |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
通訊線接的有問題,導致PLC內部短路或者其他的問題,看威綸的接線手冊和三菱的接線手冊,重新焊接通訊線 樓主留言:我把另一臺一摸一樣的人機換上,能正常工作,基本確定是這個HMI出什么問題了,但就是不知道是什么原因 |
|
---|---|---|
|
moyqfujian
級別: 網絡英雄
|
先用電腦連接PLC看一下程式,在查外部信號 樓主留言:plc跟電腦連了,程式沒有問題,在另一臺上拆個HMI過來用能正常運行 |
---|---|
|