xyhy77077
級別: 實習會員
|
我們公司設備上壞了一個FESTO的SME-8-K-LED-24磁性開關,當時看這個開關的接法是棕線接0V,藍線接24V, 黑線接三菱PLC端子。后來我們采購了同樣型號的磁性開關,按照這種接法,始終無法感應到氣缸上的磁環,指示燈不亮,后來把棕線接24V,藍線接0V,能感應到磁環了,也有信號了,但是這個信號卻是反過來了。按照它的說明書介紹,這是個雙極性磁性開關,藍線接0V,棕線接24V也是可以的,可為什么就是無法感應磁環?而且連續試用了4個都是這樣,因為這事嚴重耽誤生產被老板狠罵了一頓,到底是我們接錯了線還是買到了假貨?求有用過這種磁性開關的師傅解釋一下。 |
---|---|
|
xyhy77077
級別: 實習會員
|
我上面說錯了,按照它的說明書介紹,這是個雙極性磁性開關,藍線接24V,棕線接0V也是可以的 |
---|---|
|
cjm1234
級別: 網絡英雄
|
磁性開關沒有正負的,就2條線, 樓主留言:這個開關是有棕藍黑三根線的,按照說明書介紹的是雙極性輸出,可是反過來接就是不亮,打電話給商家,商家說是換了芯片,就怕買到假貨了 |
---|---|
|
性金哥
級別: 家園?
|
有時候反過來接 信號是有的 就是指示燈不亮 樓主留言:我用萬用表測量了,反過來接,把磁性開關放在氣缸磁環處電壓沒變化,可能真是買到假貨了 |
---|---|
|
moyqfujian
級別: 網絡英雄
|
磁性開關的原理,就是一個開關 樓主留言:對的,說明書上畫的圖就是一個開關,但是反過來接就是不亮,黑線電壓也沒變化,可能真是買到假貨了, |
---|---|
|
zl128828
級別: 略有小成
|
問下客服 怎么樣 樓主留言:商家模糊其詞,有找不到費斯托本部工程師的聯系方式 |
---|---|
|
xyhy77077
級別: 實習會員
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
這是這個開關的接線圖和型號,還有測試照片,各位幫忙看看,是不是我們公司買到山寨假貨了 |
---|---|
|
shixinhua
我可以不贏,但我不可以再輸
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
如果我沒有看錯,你這兩張圖是同一種接法吧 樓主想表達的是什么 樓主留言:你沒看主題么?我問的是為什么反過來接就不行,如果你遇到過此種情況或者使用過這種磁性開關,你只需要告訴我這種接近開關能不能反接就可以了,你管我放什么照片干什么呢?我只想知道這個磁性開關到底是我接錯了線還是我買到了假貨,就這么簡單。 [ 此帖被士心華在2018-04-08 15:28重新編輯 ] |
---|---|
|
xyhy77077
級別: 實習會員
|
誰有FESTO的技術支持方面的工程師的聯系方式可以告知一下,這個問題不搞清楚交不了差的,先謝過了! |
---|---|
|
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
|
這個玩意是不是具有NPN和Pnp兩種功能?接的時候需要變通一下。假如你當它是npn來用。那么PLC這邊就按npn來接。如果當它是Pnp來用。那么PLC就按Pnp來接。不能混淆了。這個和定位模塊正邏輯、負邏輯。伺服控制器接收脈沖類型正邏輯、負邏輯相似。要兩邊對得上。我猜的。 |
|
---|---|---|
|
shixinhua
我可以不贏,但我不可以再輸
級別: 工控俠客
|
圖片:
圖片:
試驗圖片發不全,你覺得自己有理嗎? 雙極性的開關我這不常用,但是雙極性應該所的是雙極性信號而不是接線方式可變,因為說明書上并沒有明確說明是NPN還是PNP,但接線方式只能是紅正藍負黑信號,在感應上的情況下用萬用表分別測量黑線跟0V、24V,看看有無信號 還有這種開關是常開的,就是無感應時無信號,有感應時有信號 [ 此帖被士心華在2018-04-09 10:54重新編輯 ] |
---|---|
|