樓主  發表于: 2018-04-17 22:26
設備原來兩個站點用的都是FX3U的PLC,現在我換成FX3GA了,我把原來3U的程序讀出后更改了PLC類型,再輸入到3GA中,經測試485模塊不能通訊。請問問題出在哪里?麻煩給指點一下解決辦法。
馬杰3713
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 104 點
下載積分: 745 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2018-04-09
最后登錄: 2023-02-18
查看馬杰3713的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-18 09:17
等大神回答,學習學習
性金哥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-18 13:28
讀取時有沒有將PLC參數一起讀出來?看一下PLC參數--PLC系統2'還有沒有參數
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-18 14:38
把參數清除,plc是不能設置參數的,把D8120D的值清零。2樓回答不正確。另外把終端電阻切換或者放在0位試試
性金哥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-20 13:45
引用
引用第3樓iujfang于2018-04-18 14:38發表的  :
把參數清除,plc是不能設置參數的,把D8120D的值清零。2樓回答不正確。另外把終端電阻切換或者放在0位試試

呵呵噠,通信參數不用設置通信,拿命去通信?
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-20 16:25
圖片:
引用
引用第4樓性金哥于2018-04-20 13:45發表的  :

呵呵噠,通信參數不用設置通信,拿命去通信?

你搞過沒有,不懂就不要瞎說,搞FX系列通訊,建議先看看手冊再抬杠。不要自以為是
性金哥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-03 14:43
圖片:
引用
引用第5樓iujfang于2018-04-20 16:25發表的  :

你搞過沒有,不懂就不要瞎說,搞FX系列通訊,建議先看看手冊再抬杠。不要自以為是

你說PLC不能設置參數,那為什么我設置了參數依然能通信上呢
性金哥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 649 點
下載積分: 2136 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2017-02-13
最后登錄: 2024-12-20
查看性金哥的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-03 14:46
引用
引用第5樓iujfang于2018-04-20 16:25發表的  :

你搞過沒有,不懂就不要瞎說,搞FX系列通訊,建議先看看手冊再抬杠。不要自以為是

你是不是從來只用默認協議?
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 531 點
下載積分: 1387 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2024-12-22
查看iujfang的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-07 11:00
圖片:
圖片:
圖片:
引用
引用第6樓性金哥于2018-05-03 14:43發表的  :

你說PLC不能設置參數,那為什么我設置了參數依然能通信上呢

這不是默認不默認的問題,是你根本不懂三菱通訊。搞三菱通訊,我可以吊打你
[ 此帖被iujfang在2018-05-07 11:08重新編輯 ]
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13860 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-18
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-07 11:48
引用
引用第8樓iujfang于2018-05-07 11:00發表的  :

這不是默認不默認的問題,是你根本不懂三菱通訊。搞三菱通訊,我可以吊打你

老大能不能教下我三菱通訊