女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xzg278363271
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 58 個
工控威望: 203 點
下載積分: 1441 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2013-05-11
最后登錄: 2022-03-18
查看xzg278363271的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-12 11:03
QD77ms16  伺服用絕對值  原點采用 6數據設定型    為的是第一次上電,對準刻度線 執行一次原點后    以后都不需要回原點程序    。
手冊上有個原點復位請求OFF程序   ,是什么作用?     像這種絕對值不需要開機回原點的 ,也要上電后執行一次原點OFF程序才能 做其他定位程序嗎 ?




還有這個例程序 U0\G1521 賦值1后 是自動 自動歸0的嗎  時序圖上CD19置位1后 自動變為0了?  

  
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(喜歡抹茶妹妹) 好貼好貼!
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
    級別: 管理員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 9680 個
    工控威望: 8578 點
    下載積分: 16737 分
    在線時間: 5328(小時)
    注冊時間: 2006-08-10
    最后登錄: 2024-12-23
    查看ymmfa的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-05-12 11:43
    手冊上這部分我沒看(感覺太麻煩所以只挑了幾處用到的地方看)

    絕對位置控制我也做過幾次,用的QD77MS+J4-B或JE-B,第一次數據設置后,以后上電都不用做什么特殊操作。

    只是記得參數中有一處, PR.55:原點回歸未完成時動作設置  那里我設置成1:執行定位控制,感覺和你說的這里有點聯系。
    特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水