xzg278363271
級別: 略有小成
|
QD77ms16 伺服用絕對值 原點采用 6數據設定型 為的是第一次上電,對準刻度線 執行一次原點后 以后都不需要回原點程序 。 手冊上有個原點復位請求OFF程序 ,是什么作用? 像這種絕對值不需要開機回原點的 ,也要上電后執行一次原點OFF程序才能 做其他定位程序嗎 ? 還有這個例程序 U0\G1521 賦值1后 是自動 自動歸0的嗎 時序圖上CD19置位1后 自動變?了? |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
手冊上這部分我沒看(感覺太麻煩所以只挑了幾處用到的地方看) 絕對位置控制我也做過幾次,用的QD77MS+J4-B或JE-B,第一次數據設置后,以后上電都不用做什么特殊操作。 只是記得參數中有一處, PR.55:原點回歸未完成時動作設置 那里我設置成1:執行定位控制,感覺和你說的這里有點聯系。 |
|
---|---|---|
|
1406606700
級別: 論壇先鋒
|
建議耐著性子把手冊看一遍,,三菱的手冊還是蠻詳細的,仔細看一遍基本上都能上手 |
---|---|
|