女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

迷惘青年
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 162 點
下載積分: 2932 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2018-04-12
最后登錄: 2020-02-24
查看迷惘青年的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-21 13:28
有大神知道變址指令如何靈活運用嗎?例如x1第一次導通觸發m0,m0觸發c1計數,c1保存在d2。x1第二次導通觸發m1,m1觸發c2計數,c2保存在d4。x1第三次導通觸發m2,m2觸發c3計數,c3保存在d6。以此類推,觸發100個計數器,然后循環。x觸發m值我用譯碼寫的,但是在觸發計數器和d值用變址如何寫?望大神們不吝賜教
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-21 14:10
計數器好像不能變址
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-21 15:15
圖片:
圖片:
引用
引用第1樓twingo49于2018-05-21 14:10發表的  :
計數器好像不能變址

可以變址,剛剛試過了。
樓主留言:
大神為什么在軟件模擬的結果和你不一樣,只有c0計數
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-21 15:25
圖片:
引用
引用第2樓langui于2018-05-21 15:15發表的  :

可以變址,剛剛試過了。

我用FX3G試,不行,用FX3U可以,用3U寫完程序後,改變PLC類型成3G又可以了。