樓主  發表于: 2018-05-29 15:21
請問一下用24V控制的交流接觸器,一般情況下是過L1  L2  L3三根線的,然后就是NONC上接控制,假如我只接一根L1線,其他兩個都空著可以正常使用嗎?還是跟普通中繼一樣觸點都是沒影響的。
[ 此帖被a239440265在2018-05-29 15:26重新編輯 ]
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 3489(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-27
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-29 15:25
沒有影響,只要交流接觸器容量達到就可以
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3819 個
工控威望: 4274 點
下載積分: 139370 分
在線時間: 6542(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-27
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-29 15:27
少用24V交流接觸器~~線圈消耗電流大
主接點無影響~~你高興三個併也可
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
a239440265
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 275 點
下載積分: 751 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2016-01-22
最后登錄: 2023-08-01
查看a239440265的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-29 15:29
引用
引用第2樓lin10663于2018-05-29 15:27發表的  :
少用24V交流接觸器~~線圈消耗電流大
主接點無影響~~你高興三個併也可

那就是用220V線圈的交流接觸器是吧,公司同事選型都是24V的,只有主干路才用220的
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-29 15:32
盡量不要用DC24V的接觸器,線圈的功耗很大的。
主觸點的接法沒有特殊要求,只接一個觸點和3個觸點都用沒什么區別。
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15103 點
下載積分: 3186 分
在線時間: 1421(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2024-12-27
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-29 15:53
24V接觸器和220V接觸器用法是一樣的,只是線圈電壓不一樣
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1026 個
工控威望: 1849 點
下載積分: 265 分
在線時間: 1130(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-27
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-29 16:06
拿24V的繼電器控制220V的接觸器最好
Your happiness is everything.
ranbin
學無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 326 個
工控威望: 449 點
下載積分: 6547 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2018-04-04
最后登錄: 2020-10-22
查看ranbin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-29 16:16
引用
引用樓主a239440265于2018-05-29 15:21發表的 交流接觸器的問題 :
請問一下用24V控制的交流接觸器,一般情況下是過L1  L2  L3三根線的,然后就是NONC上接控制,假如我只接一根L1線,其他兩個都空著可以正常使用嗎?還是跟普通中繼一樣觸點都是沒影響的。


樓主:您好!這樣沒有任何影響,可以正常使用------一般中間繼電器能夠帶動的觸點接觸器百分之一萬可以帶動(想想中間繼電器觸點才承受多少電流呀)。另外國外的繼電器回路多是24VDC的------原因嗎自己網上查查為什么!
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-12-25
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-29 16:33
一般我喜歡用中間繼電器去控制交流接觸器 這樣對開關電源的要求還比較多 24V的好是好 安全 但是直流電流太大的 國外的有時候還喜歡用12V的控制回路的 因人而異吧
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 3028 點
下載積分: 3282 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2024-12-26
查看靜芳的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-31 15:38
接觸器一多,你開關電源得要很大才行。
大吉大利
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2544 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2018-05-14
最后登錄: 2024-12-18
查看大吉大利的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-06-01 09:13
一條線用中間繼電器啊
今晚吃雞!
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-06-01 19:11
殺雞焉用牛刀