一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    nightblueblu
    道阻且長,窮且益堅。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1025 個
    工控威望: 1848 點
    下載積分: 258 分
    在線時間: 1129(小時)
    注冊時間: 2017-02-09
    最后登錄: 2024-12-23
    查看nightblueblu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-06 10:54
    可以  共地使用  讓很多信號可以共享
    Your happiness is everything.
    fe2016
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 219 點
    下載積分: 4644 分
    在線時間: 153(小時)
    注冊時間: 2016-11-13
    最后登錄: 2023-11-13
    查看fe2016的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-06-06 11:11
    信號容易受干擾
    smgbwgltd
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 225 個
    工控威望: 364 點
    下載積分: 6335 分
    在線時間: 394(小時)
    注冊時間: 2008-07-04
    最后登錄: 2022-10-28
    查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-06-06 11:16
    應該可以,但前提容量不能超
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-06-06 14:44
    只要能保證連接良好,完全可以的。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    syg2580
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 93 點
    下載積分: 604 分
    在線時間: 0(小時)
    注冊時間: 2016-08-16
    最后登錄: 2021-01-15
    查看syg2580的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-06-06 15:26
    可以的,我就是這樣用
    cjm1234
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2277 個
    工控威望: 17166 點
    下載積分: 2481 分
    在線時間: 3488(小時)
    注冊時間: 2014-01-09
    最后登錄: 2024-12-23
    查看cjm1234的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-06-06 15:27
    最好分開,因為有48V,24V ,5V,如果檢修,調試搞混哪就麻煩了
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-06-07 09:40
    如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發生。
    但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不同電壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
  • 下載積分:+5(qinchenglim) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!
    secgo
    玩多了就更不會玩了~
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1350 個
    工控威望: 1606 點
    下載積分: 67986 分
    在線時間: 219(小時)
    注冊時間: 2009-03-06
    最后登錄: 2024-11-13
    查看secgo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-06-07 11:34
    比較容易發生干擾的問題
    迪迦奧特曼
    寧靜是奢侈的奢求。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 1175 點
    下載積分: 2458 分
    在線時間: 119(小時)
    注冊時間: 2018-03-30
    最后登錄: 2024-08-30
    查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2018-06-07 11:52
    那可不可以用AC220V的負極OV也公用呢?
    寧靜是奢侈的奢求。
    ranbin
    學無止境!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 326 個
    工控威望: 449 點
    下載積分: 6547 分
    在線時間: 44(小時)
    注冊時間: 2018-04-04
    最后登錄: 2020-10-22
    查看ranbin的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2018-06-07 11:57
    提醒!!重要的事情說三遍-----------高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!高端場合應用最好不要---伺服控制器比較多的也不要,反正要求比較高的最好別這樣!           
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(風吹屁涼) 熱心助人!
    靜夜思飄
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 2500 分
    在線時間: 74(小時)
    注冊時間: 2017-03-09
    最后登錄: 2022-06-28
    查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-06-11 09:08
    按理說不能,因為開關電源并不是直接變壓器降壓然后經整流來的,而是通過電子元件高頻變壓后經復雜穩壓來的直流電壓。其輸出和輸入端子大部分情況下并沒有隔離。0V端并接后串擾信號是肯定的,還有一個危險就是如果其不小心搭接到金屬地,很可能會和交流部分形成回路,那樣真個直流系統很可能癱瘓還找不出原因,再說不同的系統間信號傳輸基本靠互感或光電器件隔離相互系統,你又何必非要整合成一個系統?
    • «