5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
|
今天一臺設備因為動作流程更改所以重新編寫了程序,在寫入時提示COM不能用,我用的是USB連接。關掉軟件重新打開讀取plc成功,在線修改清除存儲器都可以,就是不能寫入新程序。最后換SC09線寫入的。是我哪里沒有設置對嗎,之前試的時候USB都可以寫入的。 |
|
---|---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
如果能清除儲存器,應該是可以程序的,要根據錯誤提示來判斷 。 或者點通訊測試看什么反應。 |
|
---|---|---|
|
zhongliang
學無止境
級別: 工控俠客
|
是USB-BD擴展口嗎,如果原來PLC里面有通訊程序,或者有設置通訊參數,那么插USB-BD的這個通道口(通道1)就會被占用,自然無法識別這個COM口,這時就只能通過PLC本體的圓口來下載程序,或者清除儲存器,清除儲存器以后,USB-BD口就可以正常使用了,但是請記住不要再將此通道口占用,本人親自測試過 |
|
---|---|---|
|