栗子先生
級別: 探索解密
|
如題所示,之前做過用威綸觸摸屏與三臺FX3GA(三個PLC是控制三個一模一樣的工位的)實現一屏多機的,用的是FX3G-485-BD模塊實現的。不過現在公司要求將觸摸屏換成三菱的GT2310,對三菱的觸摸屏使用不太熟悉,弄了一下午也沒什么實質進展,不知道站內有沒有哪位大神可以指點指點小弟。 |
|
---|---|---|
|
黃曉liang
級別: 家園常客
|
三菱觸摸屏你可以使用RS422的口,里面端子定義和接線如圖,接線完成后進行觸摸屏內部設置,通訊方式配置成RS-422/RS485就可以了,希望可以幫到您 |
---|---|
|
栗子先生
級別: 探索解密
|
圖片:
謝謝,你說的是這里的設置嗎,它沒有任何其他的設置啊,只有一個波特率。至少還應該有設置站號的吧。望指點。 |
|
---|---|---|
|