威綸通的觸摸屏能輸入32位浮點小數,三菱FX3SPLC接收這個數據之后會發生什么變化。
比如輸入23.89,三菱接收到的數據是23.89還是2389?
反過來,如果plc寄存器中的數據是2389,觸摸屏讀出的數據是什么?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-22 17:37
圖片:
試一下就知道了,我在人機上使用浮點輸入23.89到D50,圖片就是監看PLC得到的結果
樓主留言:
沒看太明白   能不能解釋下