有個很急的問題請教一下大家,有沒有碰到過。 有一套老設備,最近移機。移好以后,從QJ61BT11作為0號站出來,一共29個站。QJ61BT11處接了一個終端電阻,最后是到一個變頻器CC-LINK通訊卡(A7NC)那里撥碼也設置了一個終端電阻。現在問題是,前面的站都沒有問題,最后3個站都是變頻器通訊異常,然后2個遠程IO正常,再前面2個遠程模擬量模塊也通訊異常一直閃,時斷時通。大家可以幫忙分析一下,有哪些原因造成的嗎? |
|
---|---|---|
|
smtoven
級別: 探索解密
|
逐一檢查通訊電纜接頭有無松動,測量終端電阻阻值 時通時斷,線路沒有問題的話,可以嘗試更換模塊試試 |
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
|
線路應該沒問題,都是并下去的,如果線有問題就不會在變頻器和模擬量模塊之間的IO正常,就兩邊的設備站和智能站有異常了 |
|
---|---|---|
|
89230548
級別: 探索解密
|
你用的哪種電阻 我們常用黑色的電阻 具體多少歐記不住了 用白色的電阻好像是高性能模式也老師掉線不穩定 用黑色的電阻就好了 |
---|---|
|
michael.guan
級別: 略有小成
|
通訊不上的站號撥碼是否正確,另外,如果使用的不是原裝終端電阻的話,最好根據終端電阻的阻值買精密電阻。 |
---|---|
|