女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

駱海深
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 439 點
下載積分: 923 分
在線時間: 496(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2020-04-10
查看駱海深的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-10 13:00
三菱FX2N的PLC,有沒有高速計數比較指令??用普通比較指令存在一個周期掃描影響。
要求是,一秒鐘計數100,數值不等于100就馬上輸出停機。如果數值是等于100,馬上復位高速計數器,又重新下一個輪回。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 17:19
同意樓上的,高速計數器比較指令是才用中斷輸出的,不會受周期影響。
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-01 22:02
使用高速計數器+中斷實現