如圖,紅格的是一個DHSZ高速區間比較,比較結果不經掃描YO直接輸出。(這個我明白)

            藍格的也是一個DHSZ高速區間比較,比較結果不經掃描MO直接輸出,然后再驅動Y0輸出,(這個疑問是,YO的輸出是經M0來驅動的,是否經過PLC的掃描周期影響?還是跟上面紅格的結果一樣,不經過PLC的掃描周期影響)
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-14 10:40
高速指令是中斷輸出,普通指令是掃描輸出。Y1是要受周期時間影響的,Y0就不會。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(周先生) 熱心助人!
    周先生
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 275 個
    工控威望: 339 點
    下載積分: 7865 分
    在線時間: 79(小時)
    注冊時間: 2018-03-19
    最后登錄: 2024-12-18
    查看周先生的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-07-14 13:39
    路過學習了,感謝