李志華
級別: 論壇先鋒
|
手上有一臺冒牌明緯開關電源24V20A,上電有24V輸出,大約十秒必爆20N60場效應管,電容,二極管三極管,SG3525AN集成塊已經更換過,故障依舊,請各位老師賜教一下,謝謝! |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園常客
|
將你的Mos管耐壓換高一點的,最少不小于800V,最好1000V以上。 你現在的是20A600V的管子。 如果還不行,那就別弄了,除非你能自己繞變壓器(變壓器可能有短路)。 |
---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
|
那是你線路哪里有問題 此隱患不除 換了耐高壓的 燒別的薄弱的地方 |
|
---|---|---|
|
dodovsyou
級別: 略有小成
|
有沒有接外部負載?若是有,要先看外部負載是否有短路。沒有外部負載,看看鼠籠電源里有沒有掉進去金屬雜物,之前手裡有臺開關電源,一根廢舊探針掉進去給燒壞了。如果都沒有,可能就是裡面某個元器件規格不對。 |
---|---|
|
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
|
都已經說是冒牌的就不要再搞了,一個電源不好燒壞了其他的元件,得不償失啊! |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
要正品二手的可以賣個給你。 |
|
---|---|---|
|