硬件就是一個臺達的觸摸屏和安達的變頻器,走485通訊。可以通過屏直接控制變頻器的啟動、停止、讀取頻率嗎?,屏上應該怎么設置啊... 有大神做過的指導一下嗎
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-22
查看leechonghua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-25 09:18
最簡單走modbus rtu 如果都支持的話!
樓主留言:
是走MODBUS RTU  我不知道屏上要怎么設置..
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-08-25 09:24
臺達自家的觸摸屏的列表有變頻器的,自己選擇后直接寫地址就可以了
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-22
查看leechonghua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-08-25 09:32
通過觸摸屏主站對變頻器相應的控制字直接寫入內容即可!
陳十一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 116 點
下載積分: 690 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-02-06
最后登錄: 2019-02-15
查看陳十一的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-08-25 09:40
[圖片] 這個要怎么選的
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 964 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-12-14
查看peilei1031的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-08-25 09:53
首先說這個方案可行,以前有這樣做過,寫頻率對應上寄存器就可以了,啟動停止信號就是向指定寄存器裡面賦值就可以了,你用的這個變頻器比較小眾,大體是這個思路,具體怎麼做要詳細的閱讀變頻器的說明書,說明書很重要
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
精華主題: 3 篇
發帖數量: 531 個
工控威望: 772 點
下載積分: 13780 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2006-10-12
最后登錄: 2024-12-21
查看zhong1946的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-08-25 15:46
參考此貼,威綸屏與臺達變頻器直接通信
http://rob-thebuilder.com/read-gktid-1654942.html