吳曉亮420922
級別: 略有小成
|
我想做兩個直接窗口,當M170為ON時彈出窗口11(正在關機,請稍后); 當M162為OFF時,彈出窗口12(關機完成,可以切斷設備電源); 然后,彈出任意一個報警窗口11或者窗口12,按一下“返回”,要返回到主窗口10。 明明已經做好了報警窗口,為什么實際在車間測試,M170閉合了、M162斷開了,兩個窗口都不能彈出來呢? 大神幫幫看看附件程序(維綸MT6070IH)哪里寫錯了? |
---|---|
|
zhong1946
都2024了
級別: VIP會員
|
也可以用“PLC控制”,就是在PLC程序中MOVP窗口編號給指定的某個寄存器D,屏就會彈出該編號的窗口(必須是基本窗口),在這個窗口中可以放置其它切換按鈕 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |