楊勝剛123
級別: 略有小成
|
最近有一個項目需要用到通過電位器的調節來控制步進電機轉速,這個怎么實現,效果就跟調速電機一樣,但是就是要用步進電機和電位器、步進驅動器來實現,是不是有這方面的專用的電位器和步進電機、步進驅動器。求大神指點,有電路圖謝謝分享! |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
電位器脈沖方式是差動的還是電壓型的集電極? 樓主留言:集電極輸出 |
|
---|---|---|
|
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
|
用模擬量模塊轉數字量搞定 樓主留言:我也覺得這樣可行 就是沒用過心里沒底 |
---|---|
|
suegu2
級別: 家園常客
|
PLC讀取電位器電壓模擬量,轉成數字量來控制脈沖輸出頻率,如果是三菱的PLC,直接用PLSV就可以了 樓主留言:電位器怎么接 加多大電阻 |
---|---|
|
楊勝剛123
級別: 略有小成
|
是否需要一個DA模塊,電位器要多大的,電阻要多大的?有誰做過類似的分享下!? [ 此帖被楊勝剛123在2018-11-01 15:53重新編輯 ] |
---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
使用三菱FX5U PLC,自帶模擬量輸入輸出,4路脈沖定位。電位器串一個電阻,總電壓接入24V,使電位器分攤電壓最大不超過10V電壓,輸入PLC可以是0~10V.這個電位器的電阻和中間串聯的電阻的阻值需要自己計算。然后0~10V的電壓,到PLC是~4000的數值,對應你PLC脈沖需要輸出,這個也是需要你自己去計算。 樓主留言:這個只有4軸吧?沒有六軸還要定位模塊。成本過不去。謝謝您 |
|
---|---|---|
|
gzcjx555
QQ 296686949
級別: 工控俠客
|
FX5U本體脈沖口可以控制4軸,以太網口可以控制6個JE-C伺服。也就是FX5U本體不加任何模塊可以控制10軸。你盡然還說成本高? |
|
---|---|---|
|
changzyu9638
級別: 論壇先鋒
|
你的項目,沒有說到要使用PLC吧! 只要一套使用外部的電位器來控制步進電機的轉速,對吧! 是這樣的話,可以直接東方馬達,他們有賣步進控制+步進電機的套件。 |
---|---|
|
zht1994612
承接三菱PLC編程,非標設備制圖
級別: 略有小成
|
如果你的電機只需要轉動的話,建議你去買一個脈沖發生器,可以控制正反轉,還可以調節速度 |
|
---|---|---|
|