設備上有一個急停按鈕,在燈的兩邊都是24V的情況下,為什么燈還是微微亮著的。檢查過了,急停按鈕應該沒啥問題。各位大佬知道什么原因么? |
---|---|
|
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
|
你的指示燈,應該是AC,DC通用型的,如果想取消微微亮的信號,并上一個電容即可 樓主留言:能告知一下是什么原因么,還有電容該多大呢 |
|
---|---|---|
|
zhouyiamor
學無止境,共同進步!
級別: 略有小成
|
那個兩邊都是24V 是怎么做到的?同一個電源嗎? 樓主留言:一邊是24V,一邊是PLC的輸出端口 |
---|---|
|
1992sd
級別: 略有小成
|
是電容耐壓不夠,也可能是電解電容的話接反了,同時24V,但不一定完全相同,有壓差。 [ 此帖被1992sd在2018-12-26 08:18重新編輯 ] |
---|---|
|
windstone
級別: 探索解密
|
是LED指示燈吧?有感應電壓,特別是附近有變頻器的設備經常會出現這種情況。在LED燈兩端并聯一個0.01uf的電容或并聯一個4.7k的電阻都能解決,容量和阻值相差一點問題不大。 樓主留言:那10k的電阻可以么 |
---|---|
|