dubi7644
級別: 實習會員
|
怎么通過外部程序給PLC軟元件賦值。例如:某一個或某幾個d點,我現在是用電腦通過網絡連接上PLC,來更改某一個D點的值(這個值是掃描接收到的數據,在沒有掃描成功的情況下,要人工補上一個值),能否通過某一程序或軟件,在不用連接PLC的情況下,來對這個D點的值,進行賦值。 |
---|---|
|
197771548
不要貪,一步步來
級別: 略有小成
|
”沒有掃描成功“,是否對PLC基礎不太了解。。。用PC賦值是強制置位,不連PC就是程序怎么寫他就是什么。。。 看一下你PLC型號對應的編程手冊 最基礎的一個指令:MOV K1 D0 K十進制常數,賦值到D0 |
---|---|
|
changzyu9638
級別: 論壇先鋒
|
Q系列MELSEC通訊協議參考手冊 本手冊的內容是說明對方設備通過串行通訊模塊或者Ethernet 接口模塊采用通訊協議以下簡稱為MC 協議進行PLC CPU 數據通訊的功能進行數據的讀出和寫入等操作的方法。 http://down.ymmfa.com/download.php?id=91 |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
三菱MC協議,以太網或串口,用上位機這VB或C# |
|
---|---|---|
|
dubi7644
級別: 實習會員
|
沒有,可能我的表達有問題,掃描成功是程序寫的什么就是什么,而掃描失敗,就什么也沒有,就是強制置位,現有兩種方法以,一種通過打開PLC程序來給某一軟元件一個值,另一種是通過觸摸屏來添加,現在是想用第三種方法,在PC上,不打開程序來進行置位操作。 |
---|---|
|
吾志所向
級別: 家園常客
|
|
---|---|
|