之前一個多星期被MT Developer的安裝弄得很想死。今天好不容易解決了,跟大家分享一下我的解決方法!
我遇到的問題是:每次在安裝的時候都沒有提示任何錯誤,可在用的時候卻發現除了system setting以外,別的什么都不能用。一點擊mechanical system editor,program editor等其他按鈕時窗口要么沒反應,要么就自動把程序關閉了。為此我打過三菱的技術支持,他們給的解決方案是:系統環境被我改變了,換臺電腦或者重裝系統吧!買不起新的,我只好乖乖地重裝了一下系統~可是,問題并沒有得到解決。我只好上網尋求網友的幫助~雖然沒有一個帖子完整地解決我的問題,但有一位的解答給了我很大的啟發!雖然不知道他的名字,但還是要隔空謝謝他!
我的程序不能正常運行是因為程序找不到動態鏈接庫。要驗證你遇到的問題是不是和我一樣,那么從開始程序里打開mechanicalsystem editor或者其他你不能正常運行的功能。如果彈出對話框說:“找不到xxx.dll”,那么你遇到的問題跟我應該是一樣的。注意:千萬不要打開了程序再點擊mechanicalsystem editor,這樣你并不能知道你的程序找不到那個動態鏈接庫。確認了問題之后就可以開始解決問題了!
以mechanical system editor為例:1. 從開始程序點擊mechanical system editor,記錄下找不到的dll文件名。2. 打開mechanical system editor.exe所在的安裝文件夾(右擊圖標,在屬性里可以找到安裝地址)。3.使用Windows的搜索功能搜索之前記錄的dll文件。4.找到之后,把這個dll文件拷貝到mechanicalsystem editor.exe所在的安裝文件夾就OK了!接著,重復1-4直到不再顯示“找不到xxx.dll”,這個時候就應該可以正常顯示了!檢查一下其他功能,看還有沒有不能使用的。我個人的話,搞定mechanical system editor就全部搞定了~
就是這樣啦!希望對你有所幫助!Good luck to you~