初次接觸伺服,看了手冊頭暈暈的,我想問下大神們,


臺達伺服我就像給一個脈沖走一下,然后多少脈沖我用plc計數,

然后反轉同理,


需要設定DI那個參數呀???

這樣我還用清零原點信號點嗎?
自由的心
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 113 個
工控威望: 195 點
下載積分: 934 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2009-12-01
最后登錄: 2021-11-29
查看自由的心的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-30 19:47
你看下:P1-00,P1-44,P1-45,P2-22,我們用就改了這幾個參數,其他的都沒動。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq304854176) 真誠感謝!
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-12-21
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-01-31 14:57
    新的伺服的話 上電后P2-15~17全部設置為0  旋轉方向調P1-00這個參數 P2-10的百分位是使能定義  P1-44/P1-45電子齒輪比的分子/分母  P1-37的剛性  基本就這種參數了  其他的用的就很少了
    [ 此帖被wangnaizhi在2019-02-12 08:21重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq304854176)
    qq304854176
    和大師走,沒問題的
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 218 點
    下載積分: 853 分
    在線時間: 92(小時)
    注冊時間: 2009-11-18
    最后登錄: 2024-12-10
    查看qq304854176的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-02-01 06:52
    是不是不能用plc的do控制啊