樓主  發表于: 2019-03-12 13:31
現在有2臺GT2310的三菱觸摸屏,需要控制三臺FX5U。我用交換機進行全部連接起來。幫忙看看是不是設置錯了。出現的問題是空調PLC只有一個觸摸屏能通訊上。另外一個觸摸屏點擊會卡頓,連接不上空調plc
結構如下。


第一臺HIM設置如下
  

  

  

第二臺HIM設置如下:


  

  

第一臺PLC設置如下:


  

第二臺PLC設置如下:
  

  

第三天PLC設置如下:
  

  
[ 此帖被dyysam513在2019-03-12 13:36重新編輯 ]
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-12 19:58
你交換機放那么多干啥啊,按道理一個就夠了,要不默認網關去掉
樓主留言:
因為網線已經拉了,然后這是后加的。交換機多了會有影響嗎?現在的設置有沒有問題呀?明天試試默認網關關掉。
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.