女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-03-12 13:31
現在有2臺GT2310的三菱觸摸屏,需要控制三臺FX5U。我用交換機進行全部連接起來。幫忙看看是不是設置錯了。出現的問題是空調PLC只有一個觸摸屏能通訊上。另外一個觸摸屏點擊會卡頓,連接不上空調plc
結構如下。


第一臺HIM設置如下
  

  

  

第二臺HIM設置如下:


  

  

第一臺PLC設置如下:


  

第二臺PLC設置如下:
  

  

第三天PLC設置如下:
  

  
[ 此帖被dyysam513在2019-03-12 13:36重新編輯 ]
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 542 個
工控威望: 6774 點
下載積分: 7964 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看source08的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-03-12 13:56
修改下端口號。
樓主留言:
修改HIM的端口號嗎?
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-11-29
查看suegu2的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-03-12 17:15
端口號不要用同一個啊
dyysam513
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 272 點
下載積分: 4163 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2015-05-21
最后登錄: 2024-12-11
查看dyysam513的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-03-12 17:44
是這個嗎?這個要改嗎?

焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-03-12 19:58
你交換機放那么多干啥啊,按道理一個就夠了,要不默認網關去掉
樓主留言:
因為網線已經拉了,然后這是后加的。交換機多了會有影響嗎?現在的設置有沒有問題呀?明天試試默認網關關掉。
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 500 個
工控威望: 690 點
下載積分: 12170 分
在線時間: 2573(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2024-12-21
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-03-13 12:10
一樓的正解,端口號相同就會打架,造成交通擁住 ,修改不同的端口號即可
樓主留言:
您好,謝謝留言。請教一下。是修改觸摸屏上以太網公共的端口號嗎?plc有沒用要修改的?
lyntechme
虛心做人,踏實做事
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 563 個
工控威望: 709 點
下載積分: 12711 分
在線時間: 256(小時)
注冊時間: 2012-03-31
最后登錄: 2023-06-04
查看lyntechme的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-03-13 19:43
MARK,,,,,,,,,,,,,
樓主留言:
/./.