snowmaple
級別: 探索解密
|
我想起之前做個一個項目,是基恩士kv7500的PLC通過mecholinkIII控制了6臺安川的伺服電機,其中一臺伺服電機是400w的,配一個1:20的減速機,設置我是通過基恩士PLC軟件自動計算的。但是這個速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的話只要一動就停機,并報過載錯誤,只能按這個速度運行。今天想請教諸位大師,遇到這種情況該如何解決,不勝感激。 |
---|---|
|
snowmaple
級別: 探索解密
|
你好,感謝回復。我的螺桿的螺距是10mm,25mm/S應該是一秒鐘2.5圈,根據減速機是1:20的,伺服電機轉速就是2.5*20=50轉/S,這樣的話每分鐘就是50*60=3000.我這樣計算是否正確? |
---|---|
|
snowmaple
級別: 探索解密
|
我記得銘牌上額定轉速是3000rmp,好像還有個最高轉速是6000rmp,如果是3000rmp的話就達到了額定轉速,只是當時我不知道該怎么計算轉速。那這樣的話有沒有可能達到電機的最高轉速6000rmp呢? |
---|---|
|
deanpc
級別: 探索解密
|
因為報過載錯誤, 表示瞬間電流過大 --> 請將加速度改小,先改成原先設定的一半數值試試... |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
3000/60/20=2.5 2.5*10=25mm/s 現在要機械做死了速度是提不起來的, 要提速要么換大電機 要么換大一點的電機的同時減小減速機減速比 另你們機械設計時不算時間的么?不考慮節拍的么? |
|
---|---|---|
|