m046
學無止境
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教一下師傅們,松下PLC通訊控制臺達變頻器的正反轉和頻率修改,各個功能都可實現,有幾個不明白的地方請大俠們賜教: 1.為什么正轉的時候輸入H12 反轉的時候輸入H22 停止的時候是H1 怎么對應的,我看了半天的變頻器說明書沒搞懂。 2.F0 H1 DT4500 F0 H1001 DT4501 的作用是什么?這個H1 H1001是指的什么?怎么計算的?其中的數據寄存器可以隨意指定嗎? |
|
---|---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
回答你第一個問題 H12 = 0001 0010 Bit4,5=01是FWD正轉,Bit0,1=10是RUN 其他的類似 |
---|---|
|
m046
學無止境
級別: 家園常客
|
感謝回答,請問這個bit位是指的2進制位數嗎?怎么數呢?從右到左?
[ 此帖被m046在2019-06-11 13:53重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
twingo49
級別: 網絡英雄
|
是二進位沒錯,從右到左數。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
m046
學無止境
級別: 家園常客
|
我不是怕麻煩,是真不懂
|
|
---|---|---|
|
m046
學無止境
級別: 家園常客
|
麻煩解答一下
|
|
---|---|---|
|
john42tw
級別: 網絡英雄
|
參考看 數字對PLC意義 : (K= 10進制 H=16進制) 就元件而言:X、Y 、M…… 0表示OFF (斷開) ; 1表示ON(導通) 就元件組而言: X、Y 、M …… 則是4個bit為1組 [MOV K7 K1Y0] K7= 0111 K1Y0=Y3、Y2、Y1、Y0 Y3=0、Y2=1、Y1=1、Y0=1 Y3=OFF、Y2=ON、Y1=ON、Y0=ON (K1Y0顯示為 7 ) [MOV K20 K1Y0] K20= 0001 0100 K1Y0=Y3、Y2、Y1、Y0 Y3=0、Y2=1、Y1=0、Y0=0 Y3=OFF、Y2=ON、Y1= OFF、Y0= OFF (K1Y0顯示為 4 ) 0001 並不顯示於Y7~ Y4中 [MOV HB K1Y0] HB= 1011 K1Y0=Y3、Y2、Y1、Y0 Y3=1、Y2=0、Y1=1、Y0=1 Y3=ON、Y2=OFF、Y1=ON、Y0=ON (K1Y0顯示為 11 ) [MOV H23 K2Y0] H23=0010 0011 K2Y0= Y7、Y6、Y5、Y4、Y3、Y2、Y1、Y0 2 3 Y7=0 、Y6=0、 Y5=1、 Y4=0、 Y3=0、 Y2=0、 Y1=1、 Y0=1 Y7=OFF、Y6=OFF、Y5=ON、Y4=OFF、Y3=OFF、Y2=OFF、Y1=ON、Y0=ON (K2Y0顯示為 35 ) ※故在某些狀況下會採用H(16進制)來表示狀況,比較容易判讀。 就數字而言:D、W、SW、Z 、R ……則是16個bit為1組 1個D(16位元)容納 K值: -32768~32767 H值:0~FFFF 2個D(32位元)容納 K值: -2147483648~2147483647 H值:0~FFFFFFFF Bit15 Bit0 0100 0010 1010 0010 Bit31 Bit0 0100 0010 1010 0010 0000 0000 0000 0000 最大bit(bit15、bit31)表示正負號 “0”= + ;“1”= - [ 此帖被john42tw在2019-06-18 07:54重新編輯 ] |
---|---|
本帖最近評分記錄: |