女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-02 11:15
請問各位老師一個分揀線的問題?我現在在做一條分揀線,分揀結構是由滾筒+氣缸及光電組合、一條主線+有10個出貨口,系統是由CCD+工業電腦+西門子1200PLC組成,現在動作大至原理是 CCD掃碼識別發送相對應的出貨口信息給PLC,PLC收到上位機的信息就開始執行子程序去跟蹤當前這個產品位置等待產品到達對應位置再啟動氣缸推到出貨口(具體跟蹤是這樣 做的:例如CCD給我發6號出貨口時,我會從當前位置開始每走到一個光電位置我計數一次,直到我走到第6個光電位置時、我就判斷到達我要的位置了),但是現在由于機構問題沒辦法做到兩箱之間的距離是一樣,由于兩箱之間距離太近會造成程序誤兩箱誤判,不知道各位老師 和大俠有什么好的提議?
小小蝸牛
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 1230 個
工控威望: 10702 點
下載積分: 42022 分
在線時間: 1798(小時)
注冊時間: 2014-07-12
最后登錄: 2024-12-22
查看小小蝸牛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-02 13:44
如果速度基本不變,就可以用時間來鎖定位置,另外可以CCD掃碼識別將兩箱之間的距離拉大。就是主輸送線分段,CCD掃碼識別前一個速度,掃碼識別后一個速度,后面快。
樓主留言:
謝謝 大師指點! 我現在就是用時間來做的,當從第一個光電位置開始計時,時間到了才啟用第二個光電開始檢測,但是會出現分錯的情況,偶而一箱或者是幾天才會出現一次這種情況,不知道怎么處理才好???
zhutaodtyy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 244 點
下載積分: 3591 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-04-18
查看zhutaodtyy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-02 16:23
CCD前的滾筒線與CCD后的滾筒線是同一個電機控制嗎?
樓主留言:
不是一個電機控制的,因為產線比較長,做了5段的,但是5段是一模一樣的,速度也是一樣的,所以兩箱貼近了就會出現交叉分錯了
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 716 個
工控威望: 910 點
下載積分: 43033 分
在線時間: 548(小時)
注冊時間: 2014-04-04
最后登錄: 2024-12-19
查看wenliang的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-02 17:25
首先 謝謝各位老師的指點!最近一直在網上查這方面的資料,剛好看到有一篇有寫到類似做法,但是所講的我還是不能理解,還請各位老師 幫我看看可行不可行?在此先行謝過了!
seafar
目前C#
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 618 個
工控威望: 764 點
下載積分: 1909 分
在線時間: 594(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2023-10-27
查看seafar的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-02 20:28
圖片:
一個箱子用3個寄存器D0D1D2第二個箱子就D2D3D4,用它20組也就是60個寄存器保險點,前面的箱子排掉就把他的寄存器清空,后面箱子又可以用。D0用來存CCD給的信號(1-10),D1用來計數,傳感器感應一次加一,D2寄存器當位用作D1加1的條件。
打個比方,CCD檢測到第一個箱子給D0賦值5,同時把D2.0置位,,前進感應到傳感器一,D1加1,(記得加條件只有D2.0置位的情況下觸發傳感器一才能對D1加1),同時把D2.0復位(這樣就不會后面箱子觸發傳感器D1再次加1啦),把D2.1置位;加條件D2.1置位的情況下觸發傳感器二才能對D1再次加1,同時把D2.1復位,D2.2置位。。。。。。。。就這樣第三個傳感器復位D2.2置位D2.3,D1=3啦。。。。。。。第四個傳感器復位D2.3置位D2.4,D1=4啦。。。。。。第五個傳感器復位D2.4,D1=D0=5啦,OK把箱子推出去,同時把D0D1D2都復位啊。第二個箱子D3D4D5跟在后面不會影響第一個箱子D0D1D2啦。。。。。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(學者來)
  • 下載積分:+1(苛刻柯) 好辦法
  • 下載積分:+1(天劍流星) 熱心助人!
  • 下載積分:+2(zyfstc544) 這個方法 比較巧妙
  • 下載積分:+1(風行天下) 學習了
  • 枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
    B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
    wenliang
    擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 716 個
    工控威望: 910 點
    下載積分: 43033 分
    在線時間: 548(小時)
    注冊時間: 2014-04-04
    最后登錄: 2024-12-19
    查看wenliang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-08-03 08:50
    引用
    引用第4樓seafar于2019-08-02 20:28發表的  :
    請問老師 你的這個說法有驗證過嗎,不知道這行可行否,因為有可能每次來的產品都是一個出貨口,而且同時會有很多箱都會啟動那幾個光電(例如 :同時有5箱產品都是去5#出貨口的,而且是一箱接著一箱來的),這樣用上面的方法會不會有什么問題呢?
    seafar
    目前C#
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 618 個
    工控威望: 764 點
    下載積分: 1909 分
    在線時間: 594(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2023-10-27
    查看seafar的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-08-03 08:58
    引用
    引用第5樓wenliang于2019-08-03 08:50發表的  :



    請問老師 你的這個說法有驗證過嗎,不知道這行可行否,因為有可能每次來的產品都是一個出貨口,而且同時會有很多箱都會啟動那幾個光電(例如 :同時有5箱產品都是去5#出貨口的,而且是一箱接著一箱來的),這樣用上面的方法會不會有什么問題呢?

    你自己想哪里不行再說,不然幫不了你
    枕星河之倒影兮與星光同流,望群星之包覆兮隨繁星同輝。
    B站資源分享鏈接https://space.bilibili.com/39855180
    keeplearning
    mark
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 132 個
    工控威望: 1382 點
    下載積分: 903 分
    在線時間: 191(小時)
    注冊時間: 2018-09-03
    最后登錄: 2024-10-11
    查看keeplearning的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-08-03 09:16
    引用
    引用第4樓seafar于2019-08-02 20:28發表的  :
    一個箱子用3個寄存器D0D1D2第二個箱子就D3D4D5,用它20組也就是60個寄存器保險點,前面的箱子排掉就把他的寄存器清空,后面箱子又可以用。    補充一下:需要把D2.0常閉串聯至D5.0,D.8.0,,,,置位條件中,D5.0常閉串聯至D.8.0,,,,置位條件中,以此類推,還需要一個組號寄存器比如說D100,光電感應一次D100加1,以此來把各個箱子的數據進行分組寄存,當D100=20時清零循環
    樓主留言:
    請問老師 :為什么需要把D2.0常閉串聯至D5.0,D.8.0,,,,置位條件中,D5.0常閉串聯至D.8.0,,,,置位條件中,以此類推,其中D5.0,D8.0不是其他組在使用的嗎?
    蘇碧湖砍柴人
    人無我有,人有我精,人精我異
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 646 點
    下載積分: 1107 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2019-06-26
    最后登錄: 2024-09-12
    查看蘇碧湖砍柴人的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-08-03 10:20
    我來總結一下,4樓的這種方法不完全可行,因為如果兩個光電開關之間存在多個箱子的話就會出現計數錯誤,這也是5樓補充的問題,然后7樓的回應正好解決了這個BUG,也就是說,如果剛好兩個箱子在兩個光電之間,必須要等前面一個箱子過去了,后面的箱子才能計數
    其實有很多種方法都可以實現的,每個人的想法都不一樣,看個人思維
    樓主留言:
    請問老師 :為什么要把D2.0常閉串聯至D5.0,D.8.0,,,,置位條件中,D5.0常閉串聯至D.8.0,,,,置位條件中,以此類推,這是什么原理呢,且這其中D5.0,D8.0不是其他組在使用的嗎,如果是為了解決兩個光電之間有兩箱的情況第一箱沒有推進去的時候、那第二箱豈不是不計數了?
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun)
    蘇碧湖砍柴人
    人無我有,人有我精,人精我異
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 130 個
    工控威望: 646 點
    下載積分: 1107 分
    在線時間: 81(小時)
    注冊時間: 2019-06-26
    最后登錄: 2024-09-12
    查看蘇碧湖砍柴人的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-08-03 10:22
    樓主要是還不明白,可以私我,我可以一步一步教你
    hjl76
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 81 個
    工控威望: 173 點
    下載積分: 692 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2009-12-02
    最后登錄: 2024-12-12
    查看hjl76的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-08-03 15:27
    滾筒線在進CCD之前可以做積存啊,拉開一小段距離不可以嗎?
    wenliang
    擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 716 個
    工控威望: 910 點
    下載積分: 43033 分
    在線時間: 548(小時)
    注冊時間: 2014-04-04
    最后登錄: 2024-12-19
    查看wenliang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-08-03 20:11