樓主  發表于: 2019-09-06 17:32


  

  
不知道圖片上傳成不成功
為啥aiw12的值一直為0啊,我用萬用表量的是有電流的 ,各位大佬有沒有知道的呢。
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-06 17:36
是我線接的不對么。嚴格來說傳感器應該是三線制的 正負電源2根 ,信號輸出一根,然后問了下供應商說 輸出電流是輸出信號線跟電源負極間的電流,然后我信號線接的0+,電源負極并聯一根出來之后再接到0-
龍海兒
走不完的自控之路
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 986 點
下載積分: 603 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2024-08-29
查看龍海兒的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-06 17:46
看你理解的三線好像接近開關一樣,檢查一下你的是標準0-20ma或者4-20ma信號嗎?并且組態里面電壓電流選對了嗎?再看你變量地址鏈接對了嗎?都弄對了應該就對了。
走不完的自控之路
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-09-06 18:02
引用
引用第2樓龍海兒于2019-09-06 17:46發表的  :
看你理解的三線好像接近開關一樣,檢查一下你的是標準0-20ma或者4-20ma信號嗎?并且組態里面電壓電流選對了嗎?再看你變量地址鏈接對了嗎?都弄對了應該就對了。



組態應該也是沒問題的  但實際上AIW12這個值一直是0啊,狀態監控表里邊監控的也是一樣的值
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-09-06 18:04
我也是有點懵,不知道問題出在哪里了
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28515 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-22
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-09-06 20:41
把你的模塊的負和開關電源的負連起來,有個詞叫形成回路
自動化單機,生產線,項目編程調試!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-09-07 12:18
確定傳感器是三線的嗎?應該就是你接線的問題
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-09-07 12:19
你的模塊安裝好了嗎?燈怎么不亮?》
朋友多了路好走!!!
cooovl
向大佬學習   向大佬致敬。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 801 點
下載積分: 343 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2016-05-14
最后登錄: 2024-12-22
查看cooovl的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-09-07 12:21
原來是回路電路
人生是沒有捷徑只能一步一個腳印往前行.....................
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-09-18 17:32
引用
引用第7樓愛家愛china于2019-09-07 12:19發表的  :
你的模塊安裝好了嗎?燈怎么不亮?》

搞好了 ,確實是接線的問題,但是,模塊上面的燈是不亮的,沒有用過這個模塊,也不知道這燈是亮還是不亮,我也不糾結了,功能實現了就行了。
jinhongjun86
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 121 點
下載積分: 955 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2011-08-31
最后登錄: 2024-09-28
查看jinhongjun86的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-10-15 02:40
樓主你好! 問一下  你是怎么解決問題的,是那根線接錯了,我現在也遇到情況和你當初遇到的一模一樣,也是三根線的傳感器,萬用表測量也有電流
小明同學233
都沒有個性哪來的個性簽名啊
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 311 個
工控威望: 1744 點
下載積分: 3372 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2019-09-04
最后登錄: 2024-12-12
查看小明同學233的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-10-15 13:21
引用
引用第10樓jinhongjun86于2019-10-15 02:40發表的  :
樓主你好! 問一下  你是怎么解決問題的,是那根線接錯了,我現在也遇到情況和你當初遇到的一模一樣,也是三根線的傳感器,萬用表測量也有電流

之前共0V去了,應該是接共一根24V,然后跟信號輸出那一根形成回路。具體要看你那個傳感器類型的。