女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

liudongtian
我是小電工
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 261 點
下載積分: 42235 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2011-01-16
最后登錄: 2024-11-15
查看liudongtian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-06 18:46
圖片:
請教大家:
        公司大部分水泵用的是三菱F800系列11KW變頻器,水泵功率11KW,運行過程中時不時就出現E.0V1報警,導致水泵停機,復位重啟后能正常使用。
每個電柜有7臺11KW的變頻器,故障隨機不定時出現,很是麻煩,求高手指點。。。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-23
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-06 18:50
E.0V1 加速時再生過載

解決方法: 參數pr.882 設定為1  啟用再生回避功能 (因為F840沒制動電阻,啟動或停止時可能報過電壓)
樓主留言:
謝謝指導,我調整一下試試看。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liudongtian) 真誠感謝!
  • 特別提醒大家:
    偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
    不要在多個網站都用一樣賬號密碼
    偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
    zhangning123
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 155 點
    下載積分: 2637 分
    在線時間: 123(小時)
    注冊時間: 2017-04-19
    最后登錄: 2024-11-26
    查看zhangning123的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-11-05 17:20
    怎么樣,解決了嗎?我這里有4臺也報這個,不定時的報,求高手指導
    樓主留言:
    pr20調整為0試試