lucas
級別: 家園常客
|
首先分讀出與寫入,寫入又分 位寫入,單字寫入與批量寫入, 所以說這個請求數據長度是不是要根據這個情況改變字節數? |
---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
請求數據長度讀指令與寫指令的長度不一樣,圖中給出了解釋,長度包括后面幾個部分。你理解的不錯是這個樣子的。寫報文或讀報文的時候,長度是不一樣的 |
|
---|---|---|
|
lucas
級別: 家園常客
|
嗯嗯,謝謝答復,一旦我長度設的不對,多了或者少了,會出現什么結果呢? |
---|---|
|
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄
|
多讀或少讀 多寫或少寫而已 |
|
---|---|---|
|
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
|
如果長度不對,你的報文根本就不正確,就會返回錯誤代碼的報文,你的長度就像是你的檢驗碼,如果你的長度和你實際計算的長度不對,PLC就會返回個錯誤代碼給你,這個我幾個實驗下來都是這樣的,返回的并不是正常響應的代碼,你發的命令它也不會執行的,PLC不會想人一樣聰明的 |
|
---|---|---|
|
lucas
級別: 家園常客
|
嗯,了解,謝謝了 |
---|---|
|
conlycn
級別: 探索解密
|
我在學習三菱通信這塊,也遇到報文不正確問題,關鍵是添加通信協議支持功能里添加協議怎么配置元素。。。。看著頭疼 |
---|---|
|