不懂柔情
級別: 探索解密
|
一臺派克590P40A的調速器,模塊爆了兩個,開關電源板上有打火壞點,全部更換相同型號六個模塊,更換開關電源板,因為沒有更換主板,就沒有更改任何參數。上電后,啟動試機,面板工作指示燈不轉換到工作狀態,速度設置為零,反饋為零,電機不工作。電機檢查正常。電源輸入接觸器動作正常。這臺直流調速器是走DP通信,速度給定是在PLC設置好的。C3端子合閘信號正常。一共五臺590P都是走DP通信。其余幾臺工作正常。以前也有590P爆模塊的,一般都是更換模塊后就正常了,偶爾有爆模塊的需要更換開關電源板。主板一直都沒有動過,都可以正常工作。這次就奇了怪了。大家幫忙分析下,是什么導致的。 |
---|---|
|
龍云浪子
級別: 工控俠客
|
排除法,先用機子本身的面板或端子直接啟動運行看看,正常的話說明機子問題不大,再檢查通信或者參數設置。 |
---|---|
|
whshxt
級別: 探索解密
|
這個故障,依你的描述,我的判斷問題在通訊上,檢查通訊的參數,更換跟通訊有關的板子。找說明書,我們用的派克690+出現過通訊故障,通訊接口板是好的,驅動器本身通訊部分有問題。最好找說明書查看對應策略。 [ 此帖被whshxt在2019-09-29 19:55重新編輯 ] |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
請把故障原因寫出來,大家以后參考。 |
---|---|
|