playps21018
級別: 探索解密
|
MR-J4-40B+HG-KR43B做全閉回路控制 螺桿 : 6mm 減速比: 200比 外部絕對式Encoder : 0.05um 想請問PE04/PE05和PE34/ PE35要怎麼設定才OK呢? 目前設定如下: PE04: 1875 PE05: 32768 PE34: 1 PE35: 400 已經照手冊的方式了.. 還是無解 感謝各位大大 |
---|---|
|
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員
|
例如 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
playps21018
級別: 探索解密
|
先感謝這位弟兄的回覆 所以一般我們 照手冊計算後 PE05:= 32768 PE04:= 3125 PE35:= 5 PE34:= 1 ============================================== 但這設備的齒比 計算出來後 PE05分母大於65535 無法設定 不知有何解?? |
---|---|
|
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
|
按說明書計算結果如下。 PE04 625 PE05 512 PE34 75 PE35 16 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
playps21018
級別: 探索解密
|
!! 小弟資質愚昧, 怎算不出這值.... |
---|---|
|
723512949
級別: 探索解密
|
這個我用過,按照手冊上算法約分就可以了沒有問題的,但是不能用每轉脈沖數PA05,每轉脈沖數還是根據伺服電機的編碼器算出來的值,只能設電子齒輪比。 |
---|---|
|