新手駕駛f22
級別: 探索解密
精華主題: 0 發帖數量: 60 個 工控威望: 194 點 下載積分: 737 分 在線時間: 19(小時) 注冊時間: 2014-02-06 最后登錄: 2020-02-20 查看新手駕駛f22的 主題 / 回貼 |
請教各位臺達VFD一M變頻器,在用RTU方式通訊時在8位數據位的三種方式下均正常,即8N2,8E1,8O1時都可以,校驗均為CRC。后改為ASCll方式時數據格式在7N2,7E1,7O1,校驗碼為LRC計算方式并且計算結果與資料上給的一致,以ASCⅡ方式發送變頻器無反應。調試時使用的是串口調試軟件。 如令變頻器正轉運行RTU格式為0106200000120207,AsCll模式16進制為:010620000012C7,發送時為3A3031303632303030303031324337,無論怎樣都無響應,且通訊格式都已調為一致,地址都為1 [ 此帖被新手駕駛f22在2020-01-18 21:41重新編輯 ] |
---|---|
|
華豐機電
級別: 探索解密
精華主題: 0 發帖數量: 28 個 工控威望: 121 點 下載積分: 1785 分 在線時間: 49(小時) 注冊時間: 2017-05-19 最后登錄: 2024-11-30 查看華豐機電的 主題 / 回貼 |
變頻器也要做相對的通訊設定。否則是不能通訊的。 |
---|---|
|
修緣168
級別: 略有小成
精華主題: 0 發帖數量: 255 個 工控威望: 443 點 下載積分: 7577 分 在線時間: 49(小時) 注冊時間: 2014-03-24 最后登錄: 2024-06-25 查看修緣168的 主題 / 回貼 |
程序和變頻器中的通訊格式必須保持一致。 |
---|---|
|
a2490048
級別: 正式會員
精華主題: 0 發帖數量: 13 個 工控威望: 75 點 下載積分: 297 分 在線時間: 13(小時) 注冊時間: 2019-05-23 最后登錄: 2024-09-18 查看a2490048的 主題 / 回貼 |
描述:串口助手返回信息
圖片: 3A是起始符,你缺少0D 0A結束符 所以無響應。應該發送3A30313036323030303030313243370D0A即可。 |
---|---|
|
fenghua00000
級別: 探索解密
精華主題: 0 發帖數量: 48 個 工控威望: 149 點 下載積分: 1537 分 在線時間: 56(小時) 注冊時間: 2017-09-09 最后登錄: 2021-12-03 查看fenghua00000的 主題 / 回貼 |
程序和變頻器中的通訊格式必須保持一致,變頻器是否支持ASCll方式通訊。串口助手是否設置為7N2,7E1,7O1格式。是否需要LRC校驗。 |
---|---|
|
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0 發帖數量: 275 個 工控威望: 318 點 下載積分: 4312 分 在線時間: 19(小時) 注冊時間: 2019-09-21 最后登錄: 2020-05-29 查看fzq0425的 主題 / 回貼 |
你的 PLC是否也調整為ASCII通信格式?如果是 那就是你最后傳輸時要把16進制數 轉換為相應ASCII碼才能傳送 比如H30你要轉換為33 30另個ASCII碼 傳送才行 |
|
---|---|---|
|
fzq0425
感謝遇到工控人家園
級別: 略有小成
精華主題: 0 發帖數量: 275 個 工控威望: 318 點 下載積分: 4312 分 在線時間: 19(小時) 注冊時間: 2019-09-21 最后登錄: 2020-05-29 查看fzq0425的 主題 / 回貼 |
看 看通訊格式字對嗎 |
|
---|---|---|
|
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號