女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-05-11 12:23
QJ71MB91 的通道1 如果使用RS232轉485接頭是否也可以輸出MoubusRTU 控制步進馬達
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-05-11 12:45
可以 沒問題為啥不用通道2    485
項目、視覺、通訊QQ3515716
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-05-12 08:30
引用
引用第1樓030403118于2020-05-11 12:45發表的  :
可以 沒問題為啥不用通道2    485



因為步進的驅動器使用32顆(最大連接數為31顆)
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-05-12 08:49
那你注意 兩個通道總頻率的不能超過115200
項目、視覺、通訊QQ3515716
yoyo2001426
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 464 點
下載積分: 3511 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2017-04-23
最后登錄: 2024-12-16
查看yoyo2001426的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-05-13 08:34
引用
引用第3樓030403118于2020-05-12 08:49發表的  :
那你注意 兩個通道總頻率的不能超過115200


請教師傅,如果使用CH1的RS232 轉485 這樣也可以做串聯31顆Modbus的相關元件嗎
只要不超過115200 就可?