S808也是富士電機的,從V8開始,Hakko已經被富士電機合并了.
S808CD已經停產好多年了,替換v808不更換數據線要看情況的:
如果V808使用CN1接口,且走RS422/RS485(4線制),那么數據線通用,否則數據線不通用,當然,你可以使用TS(包括TS Smart)系列的線給S808用,它們是通用的。
至于程序,由于V808的程序并不支持轉為S808,因此你需要重新編輯你的程序,另外,S808沒有F1~F7的外部開關,這一點請知曉。
Good Luck~