樓主  發表于: 2020-06-05 10:30
如題,假如有1個10個界面的觸摸屏程序,觸摸屏會在后臺不停通訊所有控件上的變量嗎?還是只有當前界面的變量會更新?
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 728 點
下載積分: 1680 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-01-09
查看受不了了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-05 11:36
好像我遇到的都是只當前界面,不過啥腳本啊宏之類的就不是這樣了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xlichen) 熱心助人!
    yiyang1
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 307 個
    工控威望: 452 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 396(小時)
    注冊時間: 2012-11-11
    最后登錄: 2025-01-09
    查看yiyang1的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-06-06 16:26
    觸摸屏自然會對通訊功能進行優化,使用著不必擔心
    受不了了
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 599 個
    工控威望: 728 點
    下載積分: 1680 分
    在線時間: 404(小時)
    注冊時間: 2015-06-17
    最后登錄: 2025-01-09
    查看受不了了的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-06-08 09:21
    引用
    引用第2樓yiyang1于2020-06-06 16:26發表的  :
    觸摸屏自然會對通訊功能進行優化,使用著不必擔心

    你以為那幫工程師多聰明,連接多個PLC,一個PLC通訊不上,大多數屏幕會選擇死機
    ajunn
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 518 個
    工控威望: 683 點
    下載積分: 1663 分
    在線時間: 1029(小時)
    注冊時間: 2008-11-05
    最后登錄: 2025-01-09
    查看ajunn的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-06-08 15:52
    周期性讀寫變量,大部分屏都支持對單個變量修改周期。
    xlichen
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 128 點
    下載積分: 591 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2011-12-16
    最后登錄: 2025-01-08
    查看xlichen的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-06-10 14:03
    我自己測了一下,MCGS是只通訊當前界面及后臺的。
    ren1823
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 326 個
    工控威望: 2741 點
    下載積分: 1647 分
    在線時間: 443(小時)
    注冊時間: 2019-08-01
    最后登錄: 2025-01-09
    查看ren1823的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-06-12 13:27
    威綸通測試過是通訊當前畫面,報警之類的應該是循環讀取