級別: 探索解密
|
smart200用485通訊讀取變頻器輸出電流,存儲于VW0內,由于輸出電流波動較大,希望能將此值濾波, 我一直玩的三菱和仿三菱,沒玩過西門子, 三菱的方式,用SFR指令,將vw0內的值循環寫入VW100~VW109內,再將VW100~VW109內的值累加,再除以10 西門子沒找到傳字的位移指令,也沒找到累加指令,求助解決方法 |
---|---|
|
362775017
級別: 探索解密
|
圖片:
這個有一個弊端,更新頻率會很慢,像你這個程序。要32秒后才會顯示平均值,以后每32秒更新一次,頻率會很慢,不過也謝謝你, 下面是我用英威騰PLC做的一段,數值可以沒0.1S更新一次, |
---|---|
|
362775017
級別: 探索解密
|
英威騰就是仿的三菱,但是里面還有歐系的影子,比如雙字D0,他的高位是存在D0,低位是存在D1,第一次玩的時候玩得我懷疑人生。 |
---|---|
|
明維修
級別: 略有小成
|
只是給你一個思路,可以做到每掃描一次累加一次! |
---|---|
|
362775017
級別: 探索解密
|
謝謝,我自己做了一個0.1S的脈沖,然后計數次數做成10次,現在可以做到1S更新一次,等下周上機測試一下。 |
---|---|
|
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
|
三菱手冊上有個樣例程序 換任何plc都能搞定 閑著沒事試了幾種PLC 效果都可以。在那個4AD手冊上 |
---|---|
|