女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

風中云
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 331 點
下載積分: 658 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2007-11-23
最后登錄: 2024-12-19
查看風中云的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-01 15:52

OMROM CP1H PLC 如何 計算D1000---D2000中有多少個通道的數據大于0?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-22
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-02 14:25
引用
引用樓主風中云于2020-07-01 15:52發表的 求助大神 :

OMROM CP1H PLC 如何 計算D1000---D2000中有多少個通道的數據大于0?




Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(風中云) 熱心助人!
    bakey533
    人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 2035 點
    下載積分: 1167 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2014-02-27
    最后登錄: 2024-12-18
    查看bakey533的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-07-03 11:57
    圖片:
    引用
    引用樓主風中云于2020-07-01 15:52發表的 求助大神 :

    OMROM CP1H PLC 如何 計算D1000---D2000中有多少個通道的數據大于0?


    試試我這個
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(風中云) 熱心助人!
    nightblueblu
    道阻且長,窮且益堅。
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1025 個
    工控威望: 1848 點
    下載積分: 258 分
    在線時間: 1129(小時)
    注冊時間: 2017-02-09
    最后登錄: 2024-12-21
    查看nightblueblu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-07-03 13:26
    2樓要加個循環才行
    Your happiness is everything.
    bakey533
    人生重要的不是所站的位置,而是所朝的方向。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 117 個
    工控威望: 2035 點
    下載積分: 1167 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2014-02-27
    最后登錄: 2024-12-18
    查看bakey533的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-07-06 14:39
    引用
    引用第3樓nightblueblu于2020-07-03 13:26發表的  :
    2樓要加個循環才行


    經過測試,一個掃描周期無法完全計算2000個D里面的數據。所以用手動方式,點一次計算一次。加循環會出問題,你可以試一下。