女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wis98
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 192 點
下載積分: 580 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2012-11-04
最后登錄: 2024-09-04
查看wis98的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-07-02 21:31
在S7-200,能在固定脈沖數下,隨意更改脈沖頻率能否實現,該如何編寫,請詳細說明,謝謝!! 在S7-200,能在固定脈沖數下,隨意更改脈沖頻率能否實現,該如何編寫,請詳細說明,謝謝!!如脈沖數為2000個,頻率在20K至1K任意變化!
劉曉晨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 419 點
下載積分: 778 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-10-18
最后登錄: 2024-12-16
查看劉曉晨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-07 09:27
把脈沖數轉換成距離,在一定距離里面可以隨時改變速度,如果單單在脈沖數內,沒法完成
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-08 14:58
200PLC有專用的MAP指令庫:MAP SERV Q0.0和MAP SERV Q0.1用于Q0.0和Q0.1的脈沖輸出,頻率是可以在它允許的范圍內隨意更改的。具體的你上官網上仔細看看就行了,庫指令也可以隨便下載使用。