小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
你是XC的PLC? |
---|---|
|
逆風不慫
級別: 探索解密
|
圖片:
試一下這個,可以的話請告知一下。。 |
---|---|
|
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
|
以前都試過了,不行,第一次上升沿執行第一段,第二次上升沿執行第二段,第三次執行第三段。。。。。等等 ,以此類推,控制不了單獨執行 |
---|---|
|
lijinniu
級別: 工控俠客
|
看看臺達A2的伺服說明書。用內部位置來做就行了。首先設定一個較長的定位距離(從產品進來到感應開關的距離要長),當感應到開關后走另一段距離(設定的距離) |
---|---|
|
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
|
XC的不行 換XD的可以 |
---|---|
|
gaoyingchun
GaoYingChun
級別: 略有小成
|
你應該用伺服的PT-S模式方式啊,我不知道你的伺服有沒有這種模式。 正常情況伺服工作在速度模式,當光電檢測到信號時(信號接入伺服輸入點,該點定義為模式切換功能),伺服進入位置模式,你再發脈沖就可以了 |
---|---|
|
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
|
歐瑞DOP10說沒有這個功能,DOP20應該可以,要求占用一個PLC點位,我想直接用光電外部信號,一并控制PLC,和驅動器同時接入 |
---|---|
|