女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-04 14:37
請教 三菱GOT2000可使用以寄存器值切換畫面ID?該如何設置

如下畫面ID
ID No.=0 主菜單
ID No.=1 自動運轉
ID No.=2 手動
ID No.=3 趨勢圖A
ID No.=4 趨勢圖B
ID No.=5 趨勢圖C
ID No.=6 趨勢圖D

當按下開關時,寄存器D0值若如下
D0=3 畫面切到趨勢圖A
D0=4 畫面切到趨勢圖B
D0=5 畫面切到趨勢圖C
D0=6 畫面切到趨勢圖D

另外就是可以顯示目前畫面ID值的寄存器顯示設定
[ 此帖被sunnykmc在2020-08-04 15:26重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-08-04 17:45
圖片:
~找到了
應該是從這設定吧~